住宅小区内住户套内算作计算单元吗
提 交
共 4 回答
赵吏 26-01-20
对于32层的高层住宅建筑,每层需要配置的灭火器数量取决于该层公共部位的建筑面积。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 26-01-20
高层住宅考虑公共区域
EHS-DL 26-01-20
住户套内仅在需设置灭火器时才作为独立计算单元;若灭火器仅配置于公共区域,则套内不参与计算单元划分。
1 赞 0 踩 [回复]举报
追风赶月 26-01-21
住户套内:不参与计算单元。设计图纸一般:公共区域设置灭火器,方便物业检修,维护。
依据:建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005 >2.1.1 灭火器配置场所是指存在可燃物(广义的可燃物范畴,见1.0.2的条文说明),并需要配置灭火器的建筑场所。 灭火器配置场所可能是建筑物内的一个房间,诸如:办公室、会议室、实验室、资料室、阅览室、油漆间、配电室、厨房、餐厅、客房、歌舞厅、更衣室、厂房、库房、观众厅、舞台以及计算机房和网吧等;灭火器配置场所也可以是构筑物所占用的一个区域,如可燃物堆场或油罐区等。