32层高层住宅建筑,每层配置多少灭火器
提 交
共 4 回答
赵吏 26-01-20
建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005
6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。
6.1.2 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡时,增配1具1A的手提式灭火器。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 26-01-20
一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。每层的公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡时,增配1具1A的手提式灭火器。
2 赞 0 踩 [回复]举报
scool 26-01-20
可网上找下这个免费软件
追风赶月 26-01-21
1、先确定配置点的位置(楼梯间前室、电梯厅、走廊、设备层、地下室、首层大堂)的配置点;2、类型与数量:依据:建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005;6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。 6.1.2 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡时,增配1具1A的手提式灭火器。