请问各位大神,湿式报警阀组前后压力表压差小于0.01MPa怎么能够达到
提 交
共 7 回答
消防网友38035 26-01-16
1.系统侧泄水,至系统侧压力与供水侧压力持平;2.报警阀组前的供水管路设置减压阀。
0 赞 0 踩 [回复]举报
赵吏 26-01-16
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017 湿式报警阀组前后压力表压差小于0.01MPa是通过系统设计和维护实现的,主要依赖于阀瓣上承压面积大于下承压面积的物理特性,使得即使两侧压强相近,总压力仍能保持阀瓣闭合状态。说人话就是,如果一开始达不到设计或者产品问题,维护达不到技术问题,总而言之达不到创造条件也要达到。
1 赞 0 踩 [回复]举报
老王 26-01-16
更换精确度高一些的压力表,通常物理原理上,阀后压力不会低于阀前(阀后泄露量大的时候除外)。一般是压力表的系统误差引起的。
这个小于是 前-后 的结果,如果是负数,也是小于。
EHS-DL 26-01-19
实际运行中比较难实现,一般认为相差不太多也正常。
无恒 26-01-20
你把报警阀理解成止回阀的功能,就理解了怎么实现压差0.01,供水侧压力大水压自然会流向系统侧,但是系统侧没有办法回流打开供水侧,所以供水侧等于系统侧或者供水侧泄压/漏水,就会导致系统侧大于供水侧。
李勤 26-01-20
1.实际工作有些困难,因为有时候泵测试、巡检会提升逛网压力。巡查人员查看到会减低管道压力,但是阀后的压力需要逐个降压
2.但是尽量别让前后压力过大,这样会造成延时启泵的时间大于5min
沉默 26-01-21
放水,差不多就好啦,谁在于那么一点点。
最新问题
关闭