专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
无恒
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
请问各位大神,湿式报警阀组前后压力表压差小于0.01MPa怎么能够达到
发表评论:
你把报警阀理解成止回阀的功能,就理解了怎么实现压差0.01,供水侧压力大水压自然会流向系统侧,但是系统侧没有办法回流打开供水侧,所以供水侧等于系统侧或者供水侧泄压/漏水,就会导致系统侧大于供水侧。
0
0
2026-01-20
常开防火门安装电动闭门器后还需要安装顺序器吗?
发表评论:
电动闭门器按照释放时间先后关闭,但是如果人员通行后,门关闭已经没有先后顺序了,所以才要顺序器(后关门的永远后关闭)
1
0
2024-07-08
法治决定消防工程师未来
发表评论:
设计审查验收全部写的是消防,可是意见稿内没有消防工程师参与,这个证件还不如安全工程师了
4
0
2024-01-16
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭