湿式报警阀压力开关是好的,模块报警,放水不连锁启泵是什么原因
提 交
共 3 回答
EHS-DL 26-01-08
查一下压力开关到水泵控制柜间的直启线路及水泵是否有机械故障、水泵的控制回路接线情况。
0 赞 0 踩 [回复]举报
赵吏 26-01-08
检查压力开关至消防泵控制柜的线路,断路、短路或接线松动,导致启泵信号无法传递。
李勤 26-01-08
压力开关两组线,一组去的模块,一组去的泵房。
1.首先检查压力开关后边是否4根线(有的作假只在压力开关附近4根线,到后边就少两根)
2.两个启泵的线最终应连接到泵控柜端子排,查看这组线到泵控柜是否连接,可以在泵柜端子排短接看现场是否能直接启泵。