想请个问题,镂空吊顶对自喷喷头布置有影响,以70划分,在吊顶上方布置的喷头现场有的场所设置格栅吊顶面积并不是全部,比如100㎡吊顶,50㎡设置格栅吊顶,剩余50就是普通的石膏吊顶,那镂空率怎么算?
1.是按照镂空面积÷格栅吊顶面积还是整个吊顶面积?
2.如果上述描述属于镂空吊顶,那吊顶上方喷头该怎么布置,是只在格栅吊顶上方布置还是整个吊顶上方都要布置
提 交
共 1 回答
李勤 26-01-06
1.计算你镂空区域的比例(不同石膏吊顶不计算),这个比例是考虑喷淋通透率,洒水时是否有影响
2.如果面积不大的房间,上部又有可燃物,建议上方设置喷头(到达规范一定比例时)
0 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭