排烟系统上的一般排风风管是否需要采用与排烟风管一样的材质以及耐火极限要求

成品复合排烟风管上设置的一般排风与排烟风管交接处设置的对开多页调节阀为界限,那么一般排风的风管采用镀锌还是直接采用成品复合风管的材质

请写下您的回答回答

共 3 回答

追风赶月 26-01-04

看图纸设计说明

0 0 [回复]举报

EHS-DL 26-01-04

当该段风管完全独立于排烟系统、不穿越防火分区、不在有可燃物吊顶内、无高温烟气串入风险时,一般排风风管在调节阀后可用镀锌钢板。另外调节阀本身‌不具备耐火性能‌,其材质为普通钢制或不锈钢,‌不能作为防火边界‌。风管耐火要求由‌所处环境‌决定,若其穿越吊顶内有可燃物区域、防火墙或与排烟风管共用竖井,仍需满足排烟风管标准。

2 0 [回复]举报

懒得说 26-01-05

对开多页调节阀不是防火阀,风管排烟时并不能有效隔断排烟和排风,建议采用同材质复合风管

0 0 [回复]举报