确保建设工程消防安全不低于工程开工建设时国家工程建设消防技术标准要求的同等消防安全水平。
历史遗留化解处置中,专家让第三方评定公司依据建筑年限当年的规范来评定是不是可以?2006年的建筑防火规范都用了…
提 交
共 9 回答
scool 25-12-31
3.1.4 既有建筑在实施检查后,应根据检查结果等进行评定,存在下列情况时,应进行检测鉴定: 1 发现危及使用安全的缺陷、变形和损伤; 2 达到设计工作年限拟继续使用; 3 进行纠倾和改造前; 4 改变用途或使用环境前; 5 受到自然灾害、人为灾害、环境改变或事故的较大影响; 6 设备系统的安全性、使用性和系统效能等不符合有关规定和要求; 7 使用功能改变导致建筑抗震设防类别提高。
2 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 25-12-31
在历史遗留建设工程的消防化解处置中,依据建筑开工建设时的消防技术标准(如2006年版《建筑设计防火规范》GB50016-2006)进行评定,不构成违规,且是被官方明确支持的合规做法。
3 赞 0 踩 [回复]举报
喜来乐 回复: EHS-DL26-01-07
建筑设计防火设计规范2006版与通规中与建设标准有关与本规范不一致的以通规为准。比如报警,通规8.3第1.2.3.4.中丙类厂房未提及安装,明确了安装范围,如果按老规范是不是也要按照规范要求设置?
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 回复: 喜来乐26-01-07
一般都是说“法不溯及既往”,第三方评估机构依据2006版规范评定,实质是确认建筑原始设计未降低安全水平,符合国家“不降标、不加码”的历史建筑活化政策。该建筑属于老建筑,若建造时候符合GB50016-2006(已废止)中第11.4.1条 需要设置报警系统,那应该就需要设置,不至于说没有设置吧。
赵吏 25-12-31
专家建议使用2006年版的《建筑设计防火规范》进行评定是合理的,可以确保消防安全水平不低于建筑开工建设时的标准。
1 赞 0 踩 [回复]举报
喜来乐 回复: 赵吏26-01-07
现在的新规也可满足当年的水平,即符合现有厂房改造,也能满足现有规范,引用老规范专家说是必须按老规范进行改造。是否合理呢?
赵吏 回复: 喜来乐26-01-08
《消防设施通用规范》 GB55036-2022前言部分讲了,“对于既有建筑改造项目(指不改变现有使用功能),当条件不具备、执行现行规范确有困难时,应不低于原建造时的标准”。重点是“确有困难”,当然按实际来讲,依据新规最好,毕竟新规其实比旧规提高了标准,且更适应现如今的社会水平。
陈工8710 26-01-01
符合要求
李勤 26-01-04
最新问题
关闭
建筑设计防火设计规范2006版与通规中与建设标准有关与本规范不一致的以通规为准。比如报警,通规8.3第1.2.3.4.中丙类厂房未提及安装,明确了安装范围,如果按老规范是不是也要按照规范要求设置?