消防问答 > 建筑防火 提问

小饭桌内厨房外窗连着小区,也需要防火窗吗?

请写下您的回答回答

共 9 回答

周家斌 25-12-28

如果仅仅是对小区开窗原因,无其他原因是没有这规定的,

0 0 [回复]举报

阴雨天 25-12-29

小饭桌是什么东西

0 0 [回复]举报

scool 25-12-29

第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

0 0 [回复]举报

阳明心 25-12-29

不需要防火窗的

0 0 [回复]举报

EHS-DL 25-12-29

若是住宅,可能不一定需要防火窗,但是是小饭店,其厨房为‌公共用火区域‌,《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.4.7条 下列部位的窗的耐火性能不应低于乙级防火窗的要求:3 其他要求耐火极限不低于2.00h的防火隔墙上的窗。同时根据2025年10月份国务院安委会办公室发布的《小型餐饮场所防火技术要点》也是应该设置乙级防火窗。


1 0 [回复]举报

dajieren   回复: EHS-DL26-01-08

那是指的室内分隔部位

0 0 [回复]举报

EHS-DL   回复: dajieren26-01-08

该窗户属于‌建筑外墙开口‌,也是需满足防火分隔相关要求。有些同类似项目,厨房外窗位于‌多层及以上建筑‌,且上下层间无实体墙,这窗户上方还要求挑出宽度≥1.0m的防火挑檐‌。

0 0 [回复]举报

EHS-DL   回复: dajieren26-01-09

具体也可以参考《饮食建筑设计标准》 JGJ 64-2017 第 4.3.10 条、第 4.3.11 条;小饭桌消防管理也是一阵一阵的,感觉不少地方都是时紧时松。

0 0 [回复]举报

小唐12321 26-01-04

现在检查人员真的是,什么都提,不要理他

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭