消防问答 > 火灾自动报警 提问

排烟系统联动信号正文与条文说明不一致

4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗
或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟
阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。
2 应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信
号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。

这里排烟联动的报警联动信号是没有手动报警按钮参与的;

但在条文说明里面,又将手动报警按钮的报警信号作为联动信号,这是否与正文相冲突?或者是条文说明未作相应的变更?

请写下您的回答回答

共 4 回答

懒得说 25-12-28

应按照条文说明实施,手动报警按钮作为报警信号

1 0 [回复]举报

潘天坤 25-12-29

条文说明有提到探测器与手报信号,说明规范是允许的

正文提到的两只,也不是只指代探测器,可能也有包含手报的意思呢

当然从文字描述来说,确实有些瑕疵,不知道以后修订会不会有变化

1 0 [回复]举报

EHS-DL 25-12-29

应该是没有实质性冲突,小瑕疵,同一防烟分区内一探+一手报启排烟口或排烟阀,可以。

0 0 [回复]举报

小唐12321 26-01-04

手报最好不参与,手报跟防火分区有关系,跟防烟关系不大。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭