各位老师,建筑面积2040的单层丙类胶水厂房需要做喷淋吗

各位老师,建筑面积2040的单层丙类胶水厂房需要做喷淋吗

请写下您的回答回答

共 4 回答

江元 25-12-24

建议:

0 0 [回复]举报

陈工8710 25-12-24

喷淋没有依据,到时应根据工艺要求,是否设置防爆、气体探测报警

0 0 [回复]举报

李勤 25-12-25

0 0 [回复]举报

消防网友76443 25-12-25

依据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)8.3.1-2 占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房。

胶水厂房跟上面都不类似,按规范条文可以不设,那就按设计单位出的图纸。

0 0 [回复]举报