安装在室外生产装置区的红外火焰探测器总是误报如何有效解决

按照相关规范,现场时钢结构漏天的生产装置区,现在使用的是三波红外火焰探测器,极易受到现场阳光、灯光、设备温度等影响,造成大量探测器误报,如此类情况有无办法有效解决。

请写下您的回答回答

共 3 回答

EHS-DL 25-12-25

在探测器前端加装‌窄角遮光筒‌或‌非对称遮光板‌,阻挡来自地平线方向的直射阳光,避免太阳高度角过高时的强辐射干扰。

1 0 [回复]举报

振华来了   回复: EHS-DL25-12-30

好的,老师,我进行实验

0 0 [回复]举报

EHS-DL   回复: 振华来了25-12-30

期待您成功的消息。

0 0 [回复]举报