设备间环形等电位完成,比如配电间内所有电箱、柜都需要与环形等电位连接吗?钢制防火门也需要连接环形等电位接地吗?集水坑强排管道是否需要等电位接地?
提 交
共 4 回答
EHS-DL 25-12-23
配电间内所有电箱、柜都需要与环形等电位连接,依据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第12.2.2条第4款。虽然规范里未直接提及“钢制防火门”接地,金属门框、门扇作为建筑物内“可接近裸露导体”,在配电间、机房、消防控制室等关键区域,建议纳入局部等电位联结系统。集水坑强排管道属于潮湿环境中的金属管道,建议也局部等电位联结。
2 赞 0 踩 [回复]举报
小唐12321 25-12-23
配电箱,柜,需要
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-12-23
你要理解等电位设置的目的,就是防止金属构件带电对人体产生的电压差,所以按照你说的,把金属构件外壳做等价位接地是最好的
陈工8710 25-12-30
设备间内所有人员能同时触及的固定电气设备的外露可导电部分和外界可导电部分需要等电位连接,金属门可连接门框处。集水坑强排管,在穿越建筑物的侧墙(梁)内与钢筋连接了就已经满足保护等电位连接。
最新问题
关闭