各位老师,楼梯间原为常闭式防火门,因人员来回出入,在加装电磁释放器和防火门系统后,能否更换成常开防火门。
提 交
共 8 回答
赵吏 25-12-22
需要综合考虑加压送风系统,避免送风时防火门仍保持敞开
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 25-12-22
可以更换,最好先向消防部门申请并通过审批。
追风赶月 25-12-22
可以更换。
12222刚刚 25-12-22
当然可以,本来这个位置就建议用常开式的,得断电后能自动关闭
牛丫头消防课堂 25-12-23
首先,常闭防火门改成常开防火门,需要增加防火门监控器,实现防火门联动关闭,也就是说,发生火灾时,如何可靠的自动关闭?
如果有消防控制室,还应该在消防控制室能看到防火门状态
李勤 25-12-25
可以更换,首先敞开防火门要有防火门监控主机、并在火灾时能联动关闭,
第二,毕竟改变原有图纸设计,建议报备
消防网友2767 26-03-28
不可以,按规范要求是常闭防火门,验收不过。后期自己加塞变为常开,消防检查的时候也会要求变为常闭
sail 26-08-25
可以更换,加电动闭门器,但是需与设计单位确认。