各位老师,整顿楼原设计就没有喷淋系统,只有消火栓消火栓系统,现准备开个400平左右网吧,是否需要新增喷淋系统,有没有什么规范依据。
提 交
共 1 回答
EHS-DL 26-09-14
400㎡网吧如果设在1~3层且所在楼层建筑面积>300㎡,按《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.9条和《建规》第8.3.4条,应增设自动喷水灭火系统。改变使用用途后应按现行规范补齐消防设施,建议优先考虑局部应用系统,造价相对较低。具体以当地消防审查意见为准。