消防问答 > 建筑防火 提问

地下厨房与地上首层送餐食梯,如下图,怎么做防火分隔?

地下一层为厨房与地上楼层共用楼梯间,在地下层与首层楼梯间的楼板处,设有垂直升降的物料提升机,首层楼梯间的楼板被破坏,约有1.2m×1m的较大洞口,洞口直通地下层,未进行防火分隔。

各位老师,这个在不拆除送餐设备的前提下,地上与地下层的防火分隔应该怎么改?

请写下您的回答回答

共 7 回答

yujun500 25-12-18

你这胆子都够大的,还设置在封闭楼梯间里,食梯是货梯的一种,按防火规范中电梯要求就行

1 赞 0 踩 [回复]举报

is   回复: yujun50025-12-18

但是封闭楼梯间里也不能设置类似电梯的食梯吧?除了拆除还原之外,还有别的办法吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

yujun500   回复: is25-12-19

理论上来说,如果楼梯间空间足够,设置食梯不影响楼梯间疏散半径,那需要用2H防火隔墙与楼梯间分隔开,并且,食梯门不能开在楼梯间里。看你图片似乎做不到,那就没办法了。

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘梦业 25-12-18

牛!

0 赞 0 踩 [回复]举报

scool 25-12-18

存在就不合理

0 赞 0 踩 [回复]举报

红色ID 25-12-18

看图  地下与地上的楼梯间进行了分隔,但是这个提升机破坏了分隔设施;

其次,楼梯间内不能存在影响疏散的其他设施。

所以,这个提升机就不能存在


2 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-12-25

楼梯间不能有其他物品,不能占用疏散通道,不能影响防火分隔

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭