关于消防控制室值班人数和时间的要求,GB 25506-2010 消防控制室通用技术要求,实行24小时专人值班,每班不少于2人。GB25201-2010_建筑消防设施的维护管理要求,实行24小时值班制度,每班工作时间不大于8小时,每班人员不少于2人。现在上级公司要求我们下属公司按GB25201-2010执行,到底应该以哪个规范条款为准?谢谢。

请写下您的回答回答

共 3 回答

is 25-12-02

两个规范都可以参照执行,实行24小时专人值班,每班不少于2人,工作时间不大于8小时。

0 赞 0 踩 [回复]举报

萨曼岛的工程师 25-12-06

第一个规范只是要求了每班不少于2人,没有具体明确每班工作时间,你可以规定每班工作时间12小时;

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-12-08

1.两个规范都是要求控制室值班岗位需要24小时有人值守,且每个班次不少于2人。

2.第二个规范按照标准工时,每班工作时间不大于8小时,   如果按照综合工时计算的话可以每班12小时,但是月度总工时不超过劳动法的要求

0 赞 0 踩 [回复]举报