四面通透的集贸市场

四面通透的一层集贸市场2500平方,室内消火栓可以接市政管网吗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

is 25-11-25

可以接市政管网的水。参考如下,消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014,4.1.3 消防水源应符合下列规定:

    1 市政给水、消防水池、天然水源等可作为消防水源,并宜采用市政给水。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-11-25

只有顶子,四面通透首先是否定性为建筑物,如果为建筑物才会涉及到室内消火栓。

0 赞 0 踩 [回复]举报

QQ君   回复: 李勤25-11-25

定性为建筑物

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤   回复: 李勤25-11-29

假设建筑物有房本有手续,你这个相当于一个露天车棚性质


0 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321 25-11-25

跟四面通透没关系,看是否满足市政供水要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报