消防问答 > 建筑构件 提问

水泵房距离被保护建筑有没有距离要求

水泵房距离被保护建筑有没有距离要求,有没有规范规定?

请写下您的回答回答

共 11 回答

阴雨天 25-11-14

有要求,消控室走到水泵房有时间限制

1 0 [回复]举报

消防网友70233 25-11-14

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014

6.1.11 建筑群共用临时高压消防给水系统时,应符合下列规定:     1 工矿企业消防供水的最大保护半径不宜超过1200m,且占地面积不宜大于200h㎡;     2 居住小区消防供水的最大保护建筑面积不宜超过500000㎡;     3 公共建筑宜为同一产权或物业管理单位。

1 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-11-14

看上去没有具体要求,但实质是要有距离要求的,因为你要考虑5分钟之内机械应急启泵成功!你可以看一看牛丫头消防课堂视频号有一个视频“火灾突发!从消防控制室到水泵房,每一秒都在和死神抢时间!”

讲解的非常细致

1 0 [回复]举报

小唐12321   回复: 牛丫头消防课堂25-11-17

电话啊,大地方水泵房附近有人值班,为什么一点要消控室人员过去,不能外面巡逻人员等等

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-11-14

消水规提到:

机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5分钟内正常工作


条文说明提到:

该机械应急启动装置在操作时必须由被授权的人员来进行,且此时从报警到消防水泵的正常运转的时间不应大于5min,这个时间可包含了管理人员从控制室至消防泵房的时间,以及水泵从启动到正常工作的时间


消水规配套实施指南提到:

机械应急启动是需要操作人员在消防水泵控制柜操作的,操作人员一般在消防控制室内,由于消水规第11.0.3条限制消防水泵进入正常工作的启动时间为2分钟,这就要求消防控制室和消防水泵控制柜间的距离在人员行走时间在3分钟之内;在一般项目中,推荐消防控制室与消防水泵控制柜的行走距离不大于180米


1 0 [回复]举报

安洪全 25-11-14

我印象中没有明文直接做出规定,但受制于5分钟应急启动的要求,应该不宜超过800米(800米纯是个人推测,理论上普通人跑步的话4分钟能800就不错了。所以应该更近才核理,比如不宜超500米)


消防设施通用规范 GB55036-2022 >3 消防给水与消火栓系统

3.0.12 消防水泵控制柜应位于消防水泵控制室或消防水泵房内,其性能应符合下列规定:    

1 消防水泵控制柜位于消防水泵控制室内时,其防护等级不应低于IP30;位于消防水泵房内时,其防护等级不应低于IP55。    

2 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。    

3 消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能,且机械应急启泵时,消防水泵应能在接受火警后5min内进入正常运行状态。

1 0 [回复]举报

宋奇 25-11-14

有也没有,可以用机械应急启动5min计算;但是一些大厂子,又不太适合,就没明确。

0 0 [回复]举报

宋奇 25-11-14

该机械应急启动装置在操作时必须由被授权的人员来进行,且此时从报警到消防水泵的正常运转的时间不应大于5min,这个时间可包含了管理人员从控制室至消防泵房的时间,以及水泵从启动到正常工作的时间。

1 0 [回复]举报

小唐12321   回复: 宋奇25-11-17

管理人员在消控室值班啊

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-11-14

0 0 [回复]举报

李勤 25-11-25

有要求,

0 0 [回复]举报