消防问答 > 防烟排烟 提问

当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,是与过道的相连的所有房间都要做排烟还是大于100平米的房间做自然排烟?

GB51251-2017 《建筑防烟排烟系统技术标准》4.6.4.4条:当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m/(h·m²)计算且不小于13000m²/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。按照这条规范理解例如:1.过道旁相连了一个超过100㎡的房间,这个超过100㎡的房间需要做自然排烟,此时满足走道与房间内均设置自然排烟条件,过道可以按照地面的2%计算所需排烟面积。2.过道若要使用地面的2%计算排烟面积时,不仅超过100㎡的房间需要设置自然排烟,同时与走道相连的房间不管超不超过100㎡均需要设置自然排烟。“当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时”应该按哪个来理解?

请写下您的回答回答

共 2 回答

EHS-DL 26-06-18

2理解正确。‌只有当走道和它周围的所有房间,都各自因为自身的原因(面积、功能等)被判定为“需要设置排烟设施”时,才算是满足了“均需设置排烟”的前提。这时,走道的排烟量才可以享受“打折”待遇,按60m³/(h·m²)且不小于13000m³/h,或建筑面积的2%来计算。只要周围有一个房间本身不需要排烟,这个前提就不成立,走道的排烟量就得按更严格的要求来设计。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-06-18

第二正确

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭