消防问答 > 火灾自动报警 提问

在人防区内的消防自动报警系统电线管,预埋的线管之间是否需要做跨接?

火灾自动报警的预埋线管,材质是镀锌金属线管,预埋的线管之间是否需要做跨接?是不是线管所有连接的做法都需要做跨接?强电照明的预埋电线管是否也必须要做跨接?

请写下您的回答回答

共 1 回答

niuge 26-11-18

火灾自动报警的镀锌金属预埋线管,连接处需要做跨接,但不是所有连接做法都一概而论‌。关键看管材类型和连接方式:镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处两端应用专用接地卡固定跨接接地线;而JDG紧定式导管按标准施工可不用跨接。强电照明的预埋镀锌电线管同样适用此规则。

镀锌金属线管的跨接要求

  1. ‌火灾自动报警预埋线管‌:镀锌钢导管(SC管)螺纹连接时,连接处两端用‌专用接地卡‌固定跨接接地线,不得熔焊跨接。 规范依据为《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 第12.1.1条,镀锌钢导管不得熔焊连接,宜采用专用接地卡固定保护联结导体。‌‌

  2. ‌不是所有连接都需要跨接‌:

    • ‌JDG紧定式导管‌:紧定螺钉拧断尾部后,管件与管身形成可靠金属接触,按标准施工可不做跨接。
    • ‌KBG扣压式导管‌:扣压点饱满、接触可靠时可不做跨接,但扣压不实则电气连续性存疑。
    • ‌镀锌钢导管(SC管)螺纹连接‌:‌必须做跨接‌,这是规范明确要求的做法。‌‌
  3. ‌强电照明的预埋电线管‌:同样适用上述规则。若为镀锌钢导管螺纹连接,‌必须做跨接‌;若为JDG管且按标准施工,可不做。 照明与动力配线的钢管敷设工艺标准也要求镀锌管用专用接地卡连接,不得熔焊。‌‌百科‌

跨接施工的关键要求

  • 镀锌钢导管跨接用‌专用接地卡‌,跨接两卡间连线为铜芯软导线,截面‌不小于4mm²‌。
  • 镀锌钢导管‌严禁熔焊跨接‌,焊接会烧毁镀锌层,导致锈蚀。
  • 跨接线应紧贴管箍,连接牢固,确保电气连续性。
  • 管路入盒处加锁母,管口加护口,防止损伤导线绝缘层。‌‌


0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭