火灾自动报警系统的选择,一般取决于是否有需要与火灾自动报警系统联动的设施(主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等),有与火灾自动报警系统联动的设施要选择集中控制系统,没有的话可以选择区域报警系统(仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统)或者不设置火灾自动报警系统(如果不属于必须设置火灾自动报警系统的场所的话)
一般来说,如果只有自动喷水灭火系统的普通场所,可以不设置火灾自动报警系统。楼主说的网吧,可能属于歌舞娱乐放映游艺场所,根据相关规范要求属于需要设置火灾自动报警系统的场所,这种情况可以采用区域报警系统
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准