各位大佬,我想问个问题。 酒店二层的自然排烟口数量不足,我把房间改成排烟口,我这个房间如何定义,是排烟通道吗?如果定义成排烟通道,那是不是要按照通道的形式从门口砌一个通向玻璃的墙,如果定义成房间,是不是里面还是可以放东西。这个有没有相关的规范,说把房间改成排烟口了里面能不能放东西。
提 交
共 7 回答
潘天坤 25-10-20
没理解楼主的意思,走道没有设置机械排烟嘛?
0 赞 0 踩 [回复]举报
名称含非法词汇 回复: 潘天坤25-10-20
没有机械排烟,采用自然排烟,把房间改成自然排烟口,但是如果改成自然排烟口,是否还需要重新做个通道直通窗户,还是说光吧门上方和门拆掉就行,里面还是可以放东西。
罗马苏丹 25-10-20
按照通道,要有走道相通
名称含非法词汇 回复: 罗马苏丹25-10-20
如果是按照通道的话,那就不能堆放杂物,是根据哪个规范有。
罗马苏丹 回复: 名称含非法词汇25-10-20
这个只是和走道相通,走道不让放杂物是会影响疏散,这个按理来说没关系
消防网友68723 25-10-21
仅做排烟口的话,排烟口位置要符合要求,在不影响排烟口打开的情况下可以放置
风舞尘扬 25-10-23
1、你本来就废除了105房间了;也就是105那里就不是房间了,是属于疏散走道的一部分,只是这部分的疏散走道变宽了;包括吊顶、墙面、地面的设置都按照疏散走道来设置即可;
2、觉得105房间都撤销了可惜,可以把105房间缩小,留足疏散走道宽度和排烟窗的宽度(取大值),在做一个小的储藏室(用乙级防火门分隔);