防火门都必须安闭门器吗?

除了常开防火门和常闭防火门之外,其他防火门也都需要安装闭门器吗?比如水电井、风机房、水泵房的防火门。

请写下您的回答回答

共 7 回答

赵吏 25-12-31

防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014 

5.3.2 常闭防火门应安装闭门器等,双扇和多扇防火门应安装顺序器。

5.3.3 常开防火门,应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置,且应符合产品说明书要求。

建筑防火通用规范 GB55037-2022

6.4.1 防火门、防火窗应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能。

2 赞 0 踩 [回复]举报

scool 25-12-31

6.5.1 防火门的设置应符合下列规定:     1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。     2 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。     3 除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。     4 除本规范第6.4.11条第4款的规定外,防火门应能在其内外两侧手动开启。     5 设置在建筑变形缝附近时,防火门应设置在楼层较多的一侧,并应保证防火门开启时门扇不跨越变形缝。     6 防火门关闭后应具有防烟性能。     7 甲、乙、丙级防火门应符合现行国家标准《防火门》GB 12955的规定。

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 25-12-31

一般认为水电井、风机房、水泵房的防火门也需要安装闭门器。

0 赞 0 踩 [回复]举报

追风赶月 25-12-31

需要安装。1、闭门器;2、顺序器;

0 赞 0 踩 [回复]举报

陈工8710 26-01-01

除管井检修门外,都要自动关闭功能的闭门器。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-01-04

0 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321 26-01-04

水电井不需要,风机房,水泵房需要。

0 赞 0 踩 [回复]举报