消防问答 > 安全疏散 提问

关于是否视为两个疏散口和方向的问题

这个是一个零售的营业厅,这样疏散是否可以,还是大于200平米区域只有一个疏散方向不行,仓库中间的开敞区要多宽才可视为两个疏散方向,1.4+5+1.4=7.8m吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

消防网友68723 25-10-17

1、大于200平米,一个方向不行;2、依据GB50016,5.5.2 建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

0 赞 0 踩 [回复]举报

yujun500 25-10-17

图示营业厅,个人理解可以等同于两个疏散口之间的房间,按规范要求要不大于120平方

为了满足疏散要求减小或取消仓库后按大厅疏散也要考虑两个疏散方向大于一定角度才可以算两个疏散方向

0 赞 0 踩 [回复]举报

风舞尘扬   回复: yujun50025-10-18

记得对于大空间歌舞娱乐场所疏散距离和安全出口的设置,规范编写组有一个回复;第二个图里面的那个夹角大于45度,被认为具备2个安全出口的条件;本例可参考,显然不满足条件;

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-10-18

两个疏散安全出口分散布置的谜目的是,如果一个出口有火警出现被封堵从第二口出口安全撤离,你这两个安全出口都在房间一侧,并且如果疏散时都必须经过一个1.8米的瓶颈,就失去原有的设计原则了。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭