两户型的高层住宅,前室只有一个消火栓,怎么做环管?大部分设计是设计两根立管,一根直通,另一根每层接一个消火栓,但是这种情况:如果有消火栓分支的那趟立管有问题不还是不能满足环管的要求吗?
提 交
共 3 回答
牛丫头消防课堂 25-10-11
可以两个单元、三个单元,顶层环。
0 赞 0 踩 [回复]举报
同同不同 25-10-13
7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。
很多情况是立管既充当环管也充当消火栓口供水管的角色,您考虑的情况有点极端了
李勤 25-10-13
可以两个单元顶层成环,或单独设置一根立管。
最新问题
关闭