消防稳压泵设置在地下的消防泵房内,屋顶流量开关怎么动作?

消防稳压泵设置在地下的消防泵房内,平常都保持着正压力,屋顶流量开关怎么动作?

请写下您的回答回答

共 7 回答

罗马苏丹 25-10-11

当高位水箱出水流量达到流量开关的设定值,就会动作

1 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-10-11

设置在高位消防水箱出水管上, 流量开关启动消防泵的设定值,宜为1个喷头的流量+系统漏失量(系统漏失量可根据系统大小按系统流量的1%~3%选择),或1个消火栓的流量+系统漏失量。

2 0 [回复]举报

步步高 25-10-11

如果稳压泵运行正常,一直能保持着管网压力,屋顶消防水箱就是保障措施,火灾时不一定投用。

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-10-13

喷淋使用报警阀压力开关,消火栓使用主管低压压力开关比较合理,屋面水箱流量开关不够精确合理。

0 0 [回复]举报

同同不同 25-10-13

稳压泵的流量一般为1-2L/S,流量开关动作流量一般不低于1个喷头或栓头启动的流量

0 0 [回复]举报

李勤 25-10-13

流量开关设置在水箱出口

0 0 [回复]举报

EHS-DL 25-10-21

设计文件中应该有明确的。

0 0 [回复]举报