共 6 回答
李勤 25-09-29
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛疼 25-09-29
周家斌 25-09-29
需要的,但是厂家不标配电池,采购时候要注明。
潘天坤 25-09-29
火灾自动报警系统应设置蓄电池备用电源,一般可以采用设备自带蓄电池、UPS电源装置、消防设备应急电源或者蓄电池
规范里又提到:消防控制室图形显示装置宜由UPS电源装置或消防设备应急电源供电,从这里来说消防控制室图形显示装置的备用电源应该首选UPS电源装置或消防设备应急电源,至于能否采用设备自带蓄电池这里就不做讨论了
EHS-DL 26-04-03
消防图形显示装置不需要像火灾报警控制器那样内置蓄电池,但应由UPS电源装置或消防设备应急电源提供不间断备用供电。
sail 26-08-13
需要。