消防问答 > 其他 提问

消防联动测试的切电的时候,把中控室的监控设备电源切了,导致所有监控设备掉线。这符合相关要求吗?

消防联动测试的切电的时候,把中控室的监控设备电源切了,导致所有监控设备掉线。这符合相关要求吗?

请写下您的回答回答

共 9 回答

罗马苏丹 25-08-28

火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和 Ⅰ~Ⅲ  类汽车库作为车辆疏散口的提升机。

监控属于安全防范系统设施

0 0 [回复]举报

ShiLiHui   回复: 罗马苏丹25-08-28

感谢

0 0 [回复]举报

争做排头兵 25-08-28

理论上应该是不需切监控的,监控也有他自己的应急电源,只需要给门禁控制器信号,开启门禁或者让出入口抬杆就可以。

0 0 [回复]举报

ShiLiHui   回复: 争做排头兵25-08-28

感谢

0 0 [回复]举报

邦哥 25-08-28

这样是不符合规范要求的。


消防联动时切断的是非常用的非消防电源。一些对疏散和灭火有帮助的电源不应立即切除,例如,监控、照明、生活给水泵等,不应立即切断。

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-08-28

取消,一般不要求

0 0 [回复]举报

追风赶月 25-08-28

不符合要求,施工是不是切总电了,建议调线。

0 0 [回复]举报

EHS-DL 25-08-29

不符合要求。中控室内的‌任何设备‌均属于消防指挥核心系统,其电源必须来自‌消防专用配电箱,另外中控室设备一般均有UPS,不可能切非搞断电。

0 0 [回复]举报

李勤 25-08-29

不符合,报警控制室只会切断非消防电源(不应切断消防电源),你说的是监控室的消控设备  还是视频监控设备?

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭