消防问答 > 建筑构件 提问

钢结构厂房外墙选材

提问:请问各位老师,钢结构厂房外墙1.2m以上采用0.6mm单层压型金属板是否可以,能否达到二级耐火极限(0.5h)?


请写下您的回答回答

共 4 回答

风舞尘扬 25-08-15

0.6mm单层压型金属板本身肯定是达不到0.5h的耐火极限的;

钢结构厂房判断能否达到二级耐火极限也不看外围的围护结构的耐火极限;

所以在满足防火间距的前提下,为啥不可以采用0.6mm单层压型金属板呢?不考虑防盗、隐私、环保、保温,不装都行;

1 0 [回复]举报

小李子01   回复: 风舞尘扬26-01-06

感谢感谢

0 0 [回复]举报

yujun500 25-10-10

外墙0.5H是常规要求,根据建规3.2.12条一般厂房单层彩钢板可以符合二级耐火极限要求。

不过也需要注意的是如果有室外楼梯,外墙耐火极限要至少满足0.5H,江苏的可能会要求1H。还有实际工程有很多不做外墙,四面敞开,图审和消防都不提,个人认为是不符合规范的,毕竟按规范至少也要0.25H,对于没有外墙敞开一面,耐火极限为0,应规定适当提高防火间距

1 0 [回复]举报

小李子01   回复: yujun50026-01-06

感谢感谢

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭