消防验收时发现排风机在联动启动状态下,操作风机控制柜转换开关无法切换至手动状态,施工单位反馈设计思路是联动启动和消控室远程手动是最高级,是否符合规范要求?
提 交
共 1 回答
EHS专家-DL 26-01-09
不符合规范要求的,现场手动控制权优先,这风机控制柜现场都无法手动启,那不行啊。
0 赞 0 踩 [回复]举报