厂房内中间仓库的设计流量问题

一座11层、高度49米、体积11万立方米的高层厂房,一楼设2300平的中间仓库(体积1万立方米),问:

  1.其室外消防用水设计流量:是按11万立方米的高层厂房标准设置?11万立方米的仓库标准设置?还是11万立方米的高层厂房和1万立方米的单层仓库设计流量的最大值? 
   2.其室内消火栓设计流量:同理

请写下您的回答回答

共 4 回答

牛丫头消防课堂 25-07-20

你建筑整体定性为厂房,所以一定按照厂房查流量。

1 0 [回复]举报

重庆消防 25-07-21

按最大设计流量选取

0 0 [回复]举报

李勤 25-07-21

按你建筑定性,如果是厂房(即便有中间仓库,只要面积符合规范,他依然是厂房),所以按照厂房业态计算用水流量

0 0 [回复]举报

阿龙 25-07-21

1、你要先确定你厂房的火灾危险性(甲、乙、丙、丁、戊)。

2、有中间仓库的要符合中间仓库的防火分隔要求,在厂房内设置中间仓库时,生产车间和中间仓库的耐火等级应当一致。

3、室外消防用水量以高层厂房的标准确定。

0 0 [回复]举报