请问图中1.安全出口标志灯与应急照明一体安装是否符合规范
2.疏散指示灯未标注箭头指向,是否符合要求
提 交
共 2 回答
半路出家的消防从业者 25-05-26
1、这是照明标志复合灯具,不是一体安装的,规范里是有这种灯具的。
2、作为安全出口标志使用不需要箭头。如果是方向指示的需要有箭头。
1 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-05-26
你的问题,第一个,符合产品要求,即使最新的《消防应急照明和疏散指示系统》 GB17945-2024 ,也允许,可以看附录B.1表,ZB—照明标志复合灯具。。
第二个,你是安全出口标志灯,就不需要箭头;如果你是方向标志灯,那就应该指向疏散方向。具体可以看《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.8条和3.2.9条。
0 赞 0 踩 [回复]举报