请问:生产车间里面是不是一定要设置疏散通道,如果生产车间都是生产线,沿四周设置疏散通道 产线之间不设置 行不行?
提 交
共 7 回答
阴雨天 26-06-18
可以
0 赞 0 踩 [回复]举报
佑与宇 26-06-18
生产车间必须设置疏散通道/安全出口,且"只沿四周设环形疏散走道、产线之间完全不设通道"在大多数情况下是可行的——前提是四周走道连续畅通、宽度达标,且车间内任意一点(含产线最深处)到最近安全出口的直线距离不超过《建规》允许值(通常丙类一二级厂房为80m),同时每个防火分区有≥2个分散布置的安全出口。但如果车间太大或产线遮挡导致最远点疏散距离超限,就必须在产线间增设横向/纵向疏散走道
1 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 26-06-18
不要超疏散距离
EHS-DL 26-06-18
都是生产线没有工人等人员么?只要是有人员困在了一个由生产线组成的“死胡同”里。一旦发生火灾等紧急情况,四周的通道可能被火势或烟雾封堵,而产线内部没有通道,员工将无路可逃。我个人觉得“沿四周设置”是必要的,但远不够充分。 必须在产线之间规划出符合规范宽度、直通安全出口的内部疏散通道,形成一个网状、多方向的逃生系统,而不是一个只有外围一圈的“笼子”。
李勤 26-06-18
只要有人存在就要考虑疏散,(可以跨越式楼梯)
小唐12321 26-06-22
满足就可以,必须疏散
yujun500 26-06-23
规范上除了规定最远点距离疏散出口的直线距离有限制,实际疏散没具体规定,因为生产设备布置千差万别不可能给一刀切做出规定。正规的厂房里会在地面画出疏散通道,这种要满足规范要求,一个是宽度要1.4米,一个是行走距离一般是直线距离的1.2~1.5倍,这个行走距离规范也并无规定,一般不太夸张审图和验收就不会说什么。但是,并不是每个区域角落都要布置主要疏散通道到达,实际疏散情况,某些区域角落人员很少到达,只要有0.6米以上的通道就行,有的甚至可以考虑跨越设备或障碍疏散