消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

二类高标准层是否可以不需要疏散指示和层号灯

此项目都是低于18层的二类高,标准层楼梯间没有疏散指示没有安全出口没有层号灯,图审提出,设计回复说设计无误解

请写下您的回答回答

共 2 回答

阳光哥哥 21-05-22

  依据国家标准是需要:公共建筑、高层建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方;
2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。

0 赞 0 踩 [回复]举报

沐浴阳光 21-05-24

按照《民用建筑电气设计标准》设置疏散照明的民用建筑应在安全出口和疏散门的正上方设置灯光疏散至标志,并采用“安全出口”作为指示标识。楼梯间按照建规规定可以不设置灯光疏散指示标志。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭