油浸变压器水喷雾系统设水泵接合器吗?

室外油浸变压器采用水喷雾灭火系统,需要设水泵接合器吗?

请写下您的回答回答

共 1 回答

niuge 26-11-27

室外油浸变压器的水喷雾灭火系统不需要设水泵接合器‌,因为该系统的保护对象在室外,消防车可直接对变压器喷射灭火,无需通过接合器向室内管网输水。
关键依据是《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219-2014第5.4.1条:‌室内设置的系统宜设置水泵接合器‌,条文中“宜”且限定为“室内设置”,室外系统不在要求范围内。‌‌
为什么室外可以不设
水泵接合器的作用是让消防车向‌建筑物内‌消防管网加压供水,用于室内消防水泵故障或用水不足时补压。 室外油浸变压器露天布置,消防车到场后可直接用车载水炮或水带对着火部位喷射,无需把水先打进变压器自身的喷雾管网,再经喷头喷出,中间徒增水力损失和操作环节。‌‌