不适用,不能只设一个安全出口。歌厅属于歌舞娱乐放映游艺场所,7.4.1条第1项明确将其排除在“可设1个安全出口”的情形之外。
条文依据
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第7.4.1条规定,公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口不应少于2个。仅设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑应符合下列条件之一:
除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200㎡且人数不大于50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层;
除医疗建筑、老年人照料设施、儿童活动场所、歌舞娱乐放映游艺场所外,符合表7.4.1规定的公共建筑。
歌厅属于歌舞娱乐放映游艺场所,被明确排除在例外条款之外。即使建筑面积不超过200㎡,也不能仅设1个安全出口。