1) 关于“一面贴邻”共用防火墙及结构脱开的理解
您的理解基本正确,但需注意细节:
共用防火墙: “一面贴邻”意味着两座建筑之间共用一道墙体。这道墙体必须满足防火墙的要求(耐火极限不低于3.00h,且为不燃性墙体)。
结构脱开: 规范虽未明文规定“结构必须完全脱开”,但在实际工程设计和审查中,为了确保防火墙在火灾情况下不因一侧建筑倒塌而失效,通常要求两座建筑的主体结构独立。如果厂房是钢结构,变配电站是混凝土结构,两者通过防火墙连接,防火墙应作为独立的防火分隔构件。
高度差异处理: 当变配电站高度低于厂房时,厂房在变配电站屋面高度以下的部分确实可以不设外墙(即利用变配电站的屋顶作为厂房的一部分地面或平台,或者厂房墙体直接落在变配电站屋顶上,但这涉及复杂的荷载和防水防火构造)。更常见的做法是:变配电站的屋顶上方对应的厂房墙体仍应为防火墙或符合防火间距要求的墙体,除非变配电站屋顶采用了满足耐火极限要求的防护层且厂房该部分墙体也满足防火要求。
防火间距豁免: 一旦满足了“一面贴邻”且采用“无门、窗、洞口的防火墙分隔”这一条件,这两座建筑在该贴邻面上不再执行常规的防火间距要求(即不需要保持如12m、14m等的距离),因为它们被视为通过防火墙进行了有效的防火分隔。但是,其他非贴邻面仍需满足规范规定的防火间距要求。
结论: 只要贴邻面采用了符合规范的无开口防火墙,且结构上能保证防火墙的稳定性(通常建议结构脱开或采取可靠连接措施以保证防火墙完整性),则无需再考虑该贴邻面的防火间距。
2) 关于丁、戊类厂房变配电站的设置及开门问题
不能直接参照3.3.8条,但要求相对宽松,允许开设甲级防火门。
规范依据不同: 第3.3.8条专门针对甲、乙类厂房。对于丙、丁、戊类厂房内的变配电站,应依据第3.3.9条执行。
第3.3.9条规定:
“办公室、休息室等,不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。
变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻……(此处省略甲乙类内容)
丙、丁、戊类厂房内设置变、配电站时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。”
注:旧版规范或某些解读中,对于丁戊类厂房,如果变配电站独立建造或贴邻,通常参照民用建筑或丙类厂房的防火间距,或者允许在满足一定条件下贴邻。但在GB 50016-2014中,对于厂房内设置的变配电站,明确要求用防火隔墙和楼板分隔。
关于开门:
甲、乙类: 3.3.8条明确禁止在贴邻防火墙上开门窗洞口(除乙类配电站可开甲级防火窗外,甲类完全禁止)。
丁、戊类: 规范没有禁止在丁、戊类厂房与变配电站之间的防火隔墙上开设门。根据《建筑设计防火规范》第6.1.5条关于防火墙上开设门窗洞口的通用规定,以及第3.3.9条的精神,丁、戊类厂房火灾危险性较低,可以在防火隔墙上开设甲级防火门,以便于检修和维护。