新建消防水泵房,防火门等级按甲级还是乙级

新建消防水泵房,防火门等级按甲级还是乙级

《建筑设计防火规范》为乙级

《消防给水及消火栓系统技术规范》为甲级

请写下您的回答回答

共 3 回答

潘天坤 25-04-15

请问是否附设在建筑内,附设在建筑物内的消防水泵房开向疏散走道的门应采用甲级防火门

两本规范都有要求的话,都应满足,设置甲级防火门即可满足相关要求

0 0 [回复]举报

空中   回复: 潘天坤25-04-15

在地下负一层


请问如果是独立建筑,防火门是否就可按乙级防火门选用

0 0 [回复]举报

潘天坤   回复: 空中25-04-15

独立建造就不属于消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974规定的内容了,也可能不属于建规GB50016规定的内容,同时这种情况就没有开向建筑内,这种情况是否可以采用普通门要讨论下,当然这种情况用乙级防火门是没问题


0 0 [回复]举报