消防问答 > 火灾自动报警 提问

模块的应用

一个模块能控制两个卷帘门吗?符合规范吗?(因为新增一个卷帘门,想与同防火分区同平面距离很近的另一个卷帘门模块共用)

请写下您的回答回答

共 4 回答

陈小雨 21-05-31

不可以。模块起到反馈作用,如果两个合用,不能单独启动一个设备,同时反馈时不能判断两台设备是否全部启动成功等,还是一一对应的好。

2 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心 23-04-07

同一个门洞,因为长度太长而分为二段的卷帘,他们同步动作的,应该可以共用一个模块吧?

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-08-28

不可以。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-08-28

不可以,报警规范图集有说明,一个地址不能带两个点位,

0 赞 0 踩 [回复]举报