防火墙处的梁,需要建筑给结构提条件吗?

防火墙处梁耐火极限3h,保护层厚度达50mm(建规第433页,40厚2.9h),需要结构特别处理,对吧?

请写下您的回答回答

共 3 回答

重庆消防 25-03-25

需要。现场就有建筑与结构未沟通出现的问题,比如:梁柱影响疏散宽度。

0 0 [回复]举报

闲淡潮人 25-03-25

防火墙处的梁,需要建筑把防火墙的位置提资给结构!然后结构一般采取2种方案;1、保护层直接做到42厚(3.0h)及以上;2、保护层做20-30厚,剩余厚度会由建筑粉刷层来凑。如果结构采取第二种方案,也需要提醒建筑补充节点或自己补充节点。最后,建筑还可以采用在梁周边包防火板的做法,成本不高。

0 0 [回复]举报

vicher 25-03-31

建议先区分清楚简支梁跟连续梁的概念,《建筑设计防护规范》仅对简支梁提出要求;对于上部设有防火墙的连续砼梁,满足《混凝土结构耐火性设计标准》相关要求即可。

0 0 [回复]举报