消控室必须要设置UPS电源柜吗?

消防控制室各主机都自带蓄电池(产品自带),而且消控室总电源是双电源进线,还要专门设置UPS电源吗?有规范强制性条文可以参考吗?

请写下您的回答回答

共 7 回答

懒得说 26-01-24

主机自带蓄电池容量满足持续放电要求,可以不用专门配置UPS电源

0 0 [回复]举报

消防网友68723 26-01-24

10.1.3 消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源,宜由UPS电源装置或消防设备应急电源供电。

0 0 [回复]举报

147369   回复: 消防网友6872326-01-24

“宜”是可设可不设呗?

0 0 [回复]举报

消防网友68723   回复: 14736926-02-01

最好设

0 0 [回复]举报

赵吏 26-01-25

《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)第10.1.3条,消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源,由UPS电源装置或消防设备应急电源供电。条文说明:10.1.3 消防控制室图形显示装置、消防通信设备等设备的电源切换不能影响消防控制室图形显示装置、消防通信设备的正常工作,因此电源装置的切换时间应该非常短,所以建议选择UPS电源装置或消防设备应急电源供电。

翻译一下:我建议你这么干。

0 0 [回复]举报

李勤 26-01-26

1.首先主机应满足双电源要求,如不满足应设置。

2.有一点注意一下,就是CRT图形显示装置,他大多台式电脑,通过双电源切换时会出现重启,间断工作的情况,如果布置了ups就能保证其不间断的工作。

0 0 [回复]举报

EHS-DL 26-01-26

应急电源容量负荷相关要求就问题不大。详细参考条文如下:


0 0 [回复]举报