1、《建筑设计防火规范》8.3.4.3条被通规废止了, 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m²的办公建筑等;
2、《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:7 除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑。
两个黑体字部分明确送回风道(管)系统的集中空气调节系统,是指配备送风和回风管道的集中式空调系统,通过集中处理、输送和分配空气来调控室内温湿度与空气质量,“集中”是重点。