多层丙类冷库的楼梯间采用敞开楼梯间可以嘛?

多层丙类冷库的楼梯间形式采用敞开楼梯间可以嘛?

请写下您的回答回答

共 4 回答

vicher 26-05-19

地上多层仓库的疏散楼梯可以采用敞开疏散楼梯间或室外疏散楼梯。

1 0 [回复]举报

阳明心 26-05-19

可以的,高层需要封闭,不是高层可以用敞开。

0 0 [回复]举报

李勤 26-05-20

0 0 [回复]举报

yujun500 26-05-21

按规范条文是可以采用开敞楼梯间的,不过仓储区域与疏散走廊,疏散楼梯间是有防火分隔要求的。也就是说,采用开敞楼梯间的情况应该是仓储区域先到疏散走廊或区域,再到开敞楼梯间,如果楼梯间直接开在仓储区域,那必须设置防火隔墙和防火门,那实际上就是封闭楼梯间

1 0 [回复]举报