消防问答 > 防烟排烟 提问

排烟百叶口与障碍物距离

地下室排烟侧排百叶口与水平桥架最小水平距离是多少公分。

请写下您的回答回答

共 2 回答

EHS-DL 26-05-21

由于目前发布的防排烟规范搜查结果中暂未给出针对“排烟百叶对桥架”的具体硬性数值(仅明确了进排风百叶之间、以及排烟口距安全出口的1.5m等规定),工程实践中的底线是:‌高温排烟百叶与普通电缆桥架水平净距宜≥0.5m(参考《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 以及《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018 的相关要求,电缆桥架与热力管道的净距,平行敷设时不宜小于 0.5m,交叉敷设时不宜小于 0.3m,并且热力管道应设置隔热保护。虽然排烟百叶口并非严格意义上的管道,但从防热害逻辑出发,为避免火灾时高温烟气直喷或辐射热直接损伤桥架内的非消防配电线路,建议水平距离参照此条);当无法满足时,应对桥架采取耐火隔板或防火包覆等可靠的被动防火保护措施,且必须保证桥架的遮挡物不压减百叶有效排烟面积。‌ 最终应以项目电气及暖通专业负责人的确认意见与地方消防审查要点为准。

0 0 [回复]举报

潘天坤 26-05-25

国家规范里没有这类要求,排烟口(吸入口)被设备遮挡或者离梁、顶板过近,建议可以从使用角度测试下排烟效果


模拟火灾环境,测试下发送火灾后,排烟是否顺畅,如果不影响排烟效果,又不违反国家规范,就没关系啦


上述言论为根据国家规范的个人理解,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭