背景:一个大型商业,零售商铺内采用了机械排烟,一个商铺一个排烟口,中庭在顶部采用机械排烟,周边设置挡烟垂壁,回廊划分防烟分区,
问题但是这个防烟分区内设置了2个排烟口,我测量了一下,最远点到排烟口也没超30米,防烟分区图也没画错。为什么设置2个排烟口,请设计老师帮忙解答解答。
提 交
共 3 回答
李勤 26-07-15
需要排烟量大
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友62117 26-07-15
建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 4.6.14 机械排烟系统中,单个排烟口的最大允许排烟量Vmax宜按下式计算,或按本标准附录B选取
每个排烟口存在最大允许排烟量限制,挡烟垂壁0.5m排烟口的最大允许排烟量就2000多
潘天坤 26-07-15
从图上来看,不止2个排烟口,看起来是7个排烟口
排烟口的设置,一般是先计算区域所需要的排烟量,然后再计算单个排烟口最大允许排烟量,单个排烟口的排烟量是有限制要求的
最新问题
关闭