消防问答 > 建筑构件 提问

填充墙可以作为防火墙吗

这些年设定防火墙,均认为满足耐火极限的实体墙(包括填充墙)均可作为防火墙,但是根据<建筑防火通用规范>6.1.2条条文解释:"防火墙一般为自承重墙体,符合要求的承重墙也可以作为防火墙",是否认为框架结构的填充墙不可以做防火墙?

请写下您的回答回答

共 3 回答

EHS专家-DL 25-03-21

在框架结构中,‌普通填充墙(非自承重)不可直接作为防火墙‌,因其稳定性依赖框架,而框架耐火极限通常不足。若需采用填充墙,必须满足以下条件: 框架梁、柱的耐火极限≥3.0小时;填充墙与框架形成整体稳定体系(如设置构造柱、圈梁);经结构验算确保火灾中不倒塌。‌

优先方案‌:采用自承重防火墙(如钢筋混凝土墙或耐火砌体墙),直接设置于独立基础或耐火框架上,避免依赖非耐火结构支撑。

1 0 [回复]举报

重庆消防 25-03-21

规范不明确,但对功能性提出了要求,需要耐火极限3.0h,且不倒塌。个人觉得:在采取措施后能满足防火墙防火性能前提下,任何墙体均可定义为防火墙。

1 0 [回复]举报

李勤 25-03-24

对于楼顶板和地板来说,防火墙是上天入地,        防火隔墙可以填充,他是顶天立地就行。


1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭