消防问答 > 安全疏散 提问

幼儿园疏散门,走道疏散宽度

幼儿园疏散门宽度,疏散走道宽度是多少?

请写下您的回答回答

共 2 回答

阳明心 25-01-04

《托儿所、幼儿园建筑设计规范》

4.1.14 托儿所、幼儿园建筑走廊最小净宽不应小于表4.1.14的规定。

表4.1.14 走廊最小净宽度(m)
表4.1.14 走廊最小净<span class=bgr>宽度</span>(m)


《建筑设计防火规范》

5.5.18 除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。

0 0 [回复]举报

周家斌 25-01-06

活动室、寝室、多功能活动室等幼儿使用的房间应设双扇平开门,门净宽不应小于1.20m

0 0 [回复]举报