6 系统施工
问题一:关于加压送风风机检修空间的问题
提出本问题的原因:
《烟规》4.4.5中规定排烟风机要求风机两侧应有600mm以上的检修空间,加压送风机没有要求,是否也需要预留600mm检修空间?
可供参考的地方标准
一、《山东》1.0.14:
《建筑防排烟标准》第4.4.5条排烟风机要求风机两侧应有600mm以上的空间,结合第6.5.2条,加压送风机两侧是否也需要600mm的检修空间?
需要,便于检修。
总结分析:
《烟规》第3章并无论述。但6.5.2条规定:风机外壳距墙壁或其他设备的距离不应小于600mm。此条款并没有说明是哪种风机,即防排烟系统的风机安装均执行此条款,加压送风机也应预留600mm的检修距离。
提出本问题的原因:
- 上一节:5.2 排烟系统
- 下一节:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)
