5.2 排烟系统
问题一:关于《烟规》5.2.6、4.3.6条中自动排烟窗是否为电动排烟窗的问题
提出本问题的原因:
一提起自动排烟窗,通常会想到电动排烟窗。这两种窗是一回事吗?
可供参考的地方标准
一、《江苏》(二)排烟类31:
自动排烟窗没有定义,实际工作中很难把握。电动排烟窗是否应与火灾报警联动?
答:当自然排烟窗采用手动开启装置(就地机械操作机构、电动操作机构、气动操作机构等)中的电动操作机构时,属于电动排烟窗;
当自然排烟窗采用通过火灾自动报警系统联动开启或采用温度释放装置联动开启时,属于自动排烟窗;
电动排烟窗属于设置手动装置的自然排烟窗,不等同于自动排烟窗。
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 5.2.6 条 自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。但《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 4.3.6 条“净空高度大于 9m 的中庭、建筑面积大于 2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所”应设置自动排烟窗,且应设置集中式手动开启装置。
二、《山东》3.0.34:
《建筑防排烟标准》第4.3.6条,“自然排烟窗应设置手动开启装置。.....尚应设置集中手动开启装置和自动开启装置”。问题:1)手动开启装置一定是指机械式的装置吗?2)自动开启装置具体指什么装置?
机械操作机构(拉杆、按钮)、电动操作机构、气动操作机构均属手动开启装置。通过烟感、温感探测装置联动启动或温度释放装置启动的排烟窗,都属于自动开启装置。
三、《宁波》六、暖通专业12:
自然排烟窗(口)应根据《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.3.6条设置手动开启装置;净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。
总结分析:
《烟规》图示4.3.6条示意如下:
有关自动排烟窗的控制详见石老师专题:
探讨:自动排烟窗-控制方式·应用场所!
再议:常开防火门.自动排烟窗的温控自释放功能!
问题二:关于《烟规》4.5.2,5.2.2条中排烟风机控制的问题
提出本问题的原因:
《烟规》5.2.2-5中系统中全部的排烟防火阀280℃熔断关闭均连锁关闭排烟风机,并联动关闭相应的补风机吗?
可供参考的地方标准
一、《川渝地区》第五十四条:
《标准》5.2.2 条的理解与执行:排烟风机和补风机的启动应具备风机现场控制箱手动启动、消防控制室手动启动、通过火灾自动报警系统自动启动三种启动功能。当采用排烟阀及常闭型排烟口时,排烟阀(口)应具备由火灾自动报警系统联动开启及现场手动开启功能,并将其开启信号作为触发信号,通过消防联动控制器联动排烟风机和补风机启动。当排烟风机入口处的排烟防火阀 280℃熔断关闭后,连锁关闭排烟风机,并联动关闭相应的补风机。
二、《江苏》(三)其他4:
根据《常用风机控制电路图》16D303-2中控制原理,消防风机自动模式下启动运行后,与消防水泵要求一致不应自动停止。(现场触发信号及报警联动控制器复位后不停止)验收时是否执行?
答:火灾时,排烟风机启动后,停排烟风机的控制要求为:只有当排烟风机入口处的总管上设置的 280℃防火阀到 280℃自动熔断时,直接连锁关闭相应的排烟风机。
三、《江苏》(三)其他5:
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51250-2017要求,开启常闭排烟口后应自动启动风机,风机是连锁启动还是经过联动控制器联动启动?假如联动启动,是否需要与其他触发信号“与”逻辑?
答:根据《火灾自动报警系统设计规范》第 4.5.2 条 2 款规定:应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51250-2017 第 5.2.2 条4款规定自动启动排烟风机是由消防联动控制器联动控制启动排烟风机;其联动触发信号为:排烟系统中任一排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号;该触发信号不需要采用“与”逻辑组合。
四、《山东》4.0.2:
《建筑防排烟标准》第5.1.2.4条,系统中任一常闭加压送风口开启时,加压送风机应能自动启动。《建筑防排烟标准》第5.2.2.4条,系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动。这里的自动启动是指通过消防报警系统实现,还是需要单独拉线实现?
标准中无单独拉线要求,实现消防联动即可。
五、《山东》4.0.3:
《建筑防排烟标准》第5.2.2.4条,“系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风风机自动启动”,是否是指排烟系统中一定要设置常闭排烟阀或排烟口?第5款排烟防火阀280度时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机,此处的排烟防火阀是指排烟风机入口处的排烟防火阀,还是排烟系统中任一排烟防火阀?
担负两个及以上防烟分区的排烟系统须设置常闭排烟阀或常闭排烟口,排烟系统仅担负一个防烟分区的可不受此限制,但应设置风机的现场手动启动信号按钮。排烟风机、补风机采用就地手动启动、消防控制室远程启动、消防报警系统自动启动功能。连锁关闭排烟风机和补风机的排烟防火阀为排烟风机入口处的排烟防火阀。
总结分析:
《烟规》5.2.2-5条款原文并没有指出系统中哪些排烟防火阀280℃熔断关闭连锁关闭排烟风机,目前各地的执行情况均为排烟风机入口处的排烟防火阀连锁关闭风机,其余排烟防火阀为联动关闭风机。
问题三:关于《烟规》5.2.4条中排烟口控制的问题
提出本问题的原因:
《烟规》5.2.4条中当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其它防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。对于6m及以下净高的场所,排烟风机是按相邻两个防烟分区的排烟量之和的最大值选取的,火灾时,其排烟支管及风口是否超速?
可供参考的地方标准
四、《山东》3.0.17:
着火时开启几个防烟分区的排烟口?
《建筑防排烟标准》第5.2.4条规定:当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其它防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。
总结分析:
《烟规》5.2.4 本标准明确规定发生火灾时只对着火的防烟分区进行排烟。本条规定了火灾确认后,排烟区与非排烟区排烟阀(口)所处的状态。为保证排烟效果,对担负两个及两个以上防烟分区的排烟系统宜采用漏风量小的高气密性的排烟阀,非排烟区的排烟阀(口)处于关闭状态,既有利于减少对排烟区的干扰和分流,防止烟气被引入非着火区,又可保证非排烟区的空间气体压力略高于排烟区的压力,更好地防止烟气的蔓延。对于6m及以下净高的场所,排烟风机是按相邻两个防烟分区的排烟量之和的最大值选取的,火灾时,其排烟支管及风口会超速,如不考虑噪音的问题,也是可以接受的。
问题四:关于排烟系统阀门显示的问题
提出本问题的原因:
排烟系统阀门状态仅在消防控制室显示吗,是否还有其他动作?
可供参考的地方标准
一、《川渝地区》第五十二条:
《标准》第 5.1.5 条、5.2.7 条关于阀门状态显示的理解与执行:防排烟系统中所有参与联动控制的阀门应在消防控制室显示其启闭状态。
二、《山东》4.0.4:
防排烟系统的联动动作和自动动作的控制措施是否不需要再通过消防控制室来执行?只是将各种“动作”的结果和状态反馈信号给消防控制中心?
仍需要和消防控制室有信号来往,同时将各种“动作”的结果和状态反馈信号给消防控制中心。通过温度释放启动的排烟窗,宜将各种“动作”的结果和状态反馈信号给消防控制中心。
总结分析:
依《火灾自动报警系统设计规范》3.4.2条文解释:消防控制室是建筑消防系统的信息中心、控制中心、日常远行管理中心和各自动消防系统运行状态监视中心,也是建筑发生火灾和日常火灾演练时的应急指挥中心;在有城市远程监控系统的地区,消防控制室也是建筑与监控中心的接口,可见其地位是十分重要的。每个建筑使用性质和功能各不相同。其包括的消防控制设备也不尽相同。作为消防控制室,应将建筑内的所有消防设施包括火灾报警和其他联动控制装置的状态信息都能集中控制、显示和管理,并能将状态信息通过网络或电话传输到城市建筑消防设施远程监控中心。
问题五:关于自动排烟窗的问题
提出本问题的原因:
很多设计者会将自动排烟窗与电动排烟窗混淆,如何区分?
可供参考的地方标准
一、《海南》6.6.9:
自动排烟窗可采用与火灾自动系统联动或温度释放装置联动的控制方式。当采用与火灾自动报警系统联动启动时,发生火警所在防烟分区内的自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内全部开启完毕。带有温控等防失效功能的自动排烟窗,其温控释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃。
二、《海南》6.6.10:
自动排烟窗的完全开启时间、有效开启角度、启动方式、防失效等性能,整体上应符合消防技术标准和消防设计文件要求。自动排烟窗应选用整体窗通过国家产品质量监督检验机构检验合格的产品,并纳入防烟排烟系统由专业资质单位安装调试。
总结分析:
自动排烟窗均含有温控释放装置。如项目本身设有火灾自动报警系统,自动排烟窗可采用火灾自动报警系统联动或温度释放装置联动的控制方式。具体详见石老师专题:探讨:自动排烟窗-控制方式.应用场所!
排烟窗的电动开启装置应为手动开启方式的一种,自动与电动不应混淆。
提出本问题的原因:
